Sujet: Note de calcul charge

Posté le: 06/07/2013 14:17
Par : BODIN

Bonjour,

Je dois réaliser des CND accès corde sur une sphère sur un site industriel.
Le service sécurité de ce site me demande les éléments nécessaires pr qu il réalise les notes de calcul de charge admissible pr mes amarrages.

Quelqu un pourrait il m informer sur les éléments que je dois leur fournir ?
D avance merci.

Re : Note de calcul charge

Posté le: 13/07/2013 12:50
Par : rivolte

Bonjour,

Pour la réalisation des ancrages, il faut savoir que la norme régissant les amarrages antichutes est la norme EN 795.

De manière générale, je sais qu'un point d'ancrage doit pouvoir résister à une traction de 5KN à l'arrachement durant 15 secondes.

Le guide des amarrages du SFETH se trouve sur cette page :
http://www.sfeth.com/docactu/Amarrages%20cordistes%20V%203%20L.pdf

Et un descriptif de la norme EN 795 ici :
http://www.synamap.fr/pdf/guide_dispositifs_atc_juin_04.pdf

Bonnes lectures, et bon courage ! (quel plaisir de travailler en site pétro !)


LE SITE DU CORDISTE - Forum
https://le-cordiste.com/forum/viewtopic.php?showtopic=1686